钢筋焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名称 主要检测 项目 数 量 (组) 取样方法 需要 工作日 闪光对焊 拉伸试验, 弯曲试验 拉伸、弯曲试件各3个 从每批接头中随机切取6个试件,试件长度不小于(8d+240)mm。(d为钢筋直径) 应在同一台班内以同一焊工完成的300个同级别,同直径钢筋焊接接头为一批,若一周内累计不足300个接头,按一批计。 2天 电弧焊 拉伸试验 一组3个 从成品接头中每批随机切取3个接头作为试件。双面焊试件长度不小于(8d+焊缝长度+240)mm;单面焊试件长度不小于(5d+焊缝长度十240)mm。 在现浇混凝土结构中,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批;在房屋结构中,以不超过二楼层中300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批,不足300个时,按一批计。 电渣压力焊 拉伸试验 一组3个 d≥14 从每批接头中随机切取3个接头作为试件,试件长度不小于(8d+240)mm。 代表批量同上。 气压焊 拉伸试验,在梁、板的水平钢筋连接中,需做弯曲试验。 拉伸、弯曲试件各3个 从每批接头中随机切取3个(或6个)接头作为试件,试件长度不小于(8d+240)mm。 代表批量同上。 预埋件钢筋T型接头 拉伸试验 一组3个 从每批接头中随机切取3个接头作为试件,试件的钢筋长度应不小于200mm,钢板长度和宽度均应不小于60mm,不大于100mm。 同类型以300个接头作为一批:一周内连续焊接的可累计,不足者按一批计。 检测标准 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2001 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2012 备注 试验结果需复验时,应在同一批中再任取双倍数量的试样进行复验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:钢 筋 原 材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:钢筋机械连接 |