地基基础检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目 检验指标 抽检数量 检测前准备工作 备注 单桩竖向抗压(抗拔)静载荷试验 确定单桩竖向抗压(抗拔)承载力 1) 在同一条件下,试桩数量不少于总根数的1%,且不少于3根:工程总根数在50根以内时应不小于2根. 2) 对于采用多节预制桩工程(仅指二节及二节以上且单节长度≤4m),检测数量不应少于总桩数的2%,且不少于5根。 预应力管桩桩帽受损时,应由厂方专业人员处理加固桩头;灌注桩应将桩头表面的浮浆或疏松层凿除并用高标号砂浆将桩头抹平;对于有特别要求需制作桩帽的可按JGJ106-2003附录B执行。 当检测不合格时,应会同设计、质监、检测部门分析其原因,并相应地增加检测数量。 基桩低应变动力检测 确定桩身结构完整性 1) 《JGJ106-2003》: 柱下三桩或三桩以下的承台抽检数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根;单节砼预制桩可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。 2)《省导则》: 设计柱下三桩或三桩以下的承台,每一承台检测的数量不得少于1根;地质条件复杂的工程采用沉管灌注桩及其它成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测的数量不应少于总桩数的50%,且不得少于30根;其它桩基工程检测数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根。 应先破除桩头表面的浮浆或疏松层。破桩过程应避免浅层裂缝的产生,否则将严重影响测试结果的评判。检测前切勿绑扎基础钢筋。 当Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检数的20%时,应在未检桩中继续扩大抽检。 基桩高应变动力检测 测定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检验桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性,分析桩侧和桩端阻力 抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根 要求桩头无破损,否则应使用切割机切除破损部位,并保证切割面(桩头)水平 根据需要检测时可做动静对比试验 声波透射法 检测桩径大于0.6m混凝土灌注桩的完整性 根据工程情况,对埋设声测管的桩进行检测,检测数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。 检测前应预埋超声检测管,桩径0.6~1.0m应埋双管,1.0~2.5m埋设三根管,桩径2.5m以上埋设四根管。 基坑及大型基础工程施工对周边建筑物的影响监测 监测基坑开挖过程中基坑围护水平、垂直位移,深层土体位移,水位变化及施工对周围建筑物的影响。 对基坑开挖深度超过4m或周边有重要建筑物或管道的基坑需进行监测。 埋设测点及测管并做好保护措施。 锚杆锁定力检测 锚杆锁定力 采用抗拉试验中检测锁定力,同一条件下,试验数量不宜少于总数的1%,且不得少于3根 锚杆锚固段浆体强度达到15MPa或达到设计强度等级的75%时进行检测 地基及复合地基载荷试验 地基及复合地基承载力 地基土载荷试验点数由设计方确定,复合地基载荷试验检测数量为桩数的0.5%~1%,且每项单体工程不应少于3点。 1、复合地基载荷试验必须在桩身强度满足实际要求后试验。 2、检测面应开挖基础设计标高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:检查井盖、雨水箅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:来样检测数量电子档下载 |