业绩展示:
服务指南
现场结构检测
2021-05-10浏览(4828

检测项目

检测部位

检测前准备工作

 

回弹法检测混凝土强度

相邻两测区间距不宜大于2m,测区离构件端部不宜大于300m,每个测区不小于200×200mm。

测区测面应清洁、平整、干燥,必要时可用砂轮清除表面的疏松层杂物和不平整处。

可测试的构件龄期为14~1000天。

必须将构件的粉刷层凿开,表面必须平整、光洁干燥。测试面的干湿状态对检测结果影响很大,检测应避免潮湿多雨天气进行。

 

钻芯法检测混凝土强度

钻芯部位应选在:结构或构件受力较小的部位;混凝土强度质量具有代表性的部位;避开主筋、预埋件和管线位置。

按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3个;对于较小构件,可取2个。

如桩基部位, 需先破除桩头表面的浮浆, 检测完成前请勿绑扎基础钢筋。

 

预制混凝土构件

按同一工艺、同类型不超过1000件且不超过3个月的产品为一批。

构件应在达到设计的混凝土强度等级时进行结构性能检验。

需提供硬质地坪、磅称、及荷重块。

 

回弹法检测砂浆强度

测区宜选在有代表性的承重墙,便于测量回弹值和碳化深度的面上。测试墙体上每15~20m2宜布置一个测区,测区大小一般为0.2~0.3m2,避免布置在砖的边缘和气孔或松动的砌筑砂浆上。

基础部分需挖去泥土并晾晒到干燥。

 

贯入法检测砂浆强度

以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一构件,按批抽检时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于总构件数的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。

检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经打磨平整后再进行检测

 

钢结构超声探伤

检测比例:Ⅱ级焊缝为每条焊缝的20%;Ⅰ级焊缝为100%

检验区域:焊缝本身再加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一段区域,这个区域最小10mm,最大20mm.

清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其它外部杂质,探伤表面应平整光滑,表面粗糙不应超过6.3µm,必要时应进行打磨。

 

混凝土结构检测

检测项目:超声法、超声回弹综合法检测混凝土强度;结构缺陷、不密实区、裂缝深度等的检测;结构配筋位置、钢筋保护层厚度的检测;结构承载力检测。

测试部位根据现场情况及委托方要求确定。

/

 

饰面砖粘结强度

1)现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m2同类墙体取一组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组,不足300m2同类墙体,每二楼层取1组,每组3个。

2)带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取一组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。

/

 

锚栓(螺栓、钢筋)承载力

随机抽取,同规格、同型号基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。

/

 

检测标准

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011

钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS03:2007

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-2011

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ136-2001

钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB11345-89

超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:2000

建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-2008

混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004

备注

1、钻芯法:对混凝土强度低于C10的结构,不宜采用钻芯法。

2、贯入法检测砂浆强度:强度0.4~16.0MPa、自然养护、龄期28天或以上的砂浆检测可此方法