业绩展示:
服务指南
保温材料
2021-05-10浏览(2684

材料名称

主要检测

项目

数 量

(组)

取样方法

需要

工作日

聚苯乙烯

泡沫塑料

 

表观密度

压缩强度

抗拉强度

尺寸稳定性

导热系数

600mm×1200mm 2块

EPS板每2000m3为一批;

XPS板每300m3为一批,不足300m3也为一批。

10天

胶粉聚苯颗粒保温浆料

水泥基复合保温砂浆

表观密度、压缩强度、抗拉强度、线性收缩率、软化系数、导热系数、体积吸水率

0.05m³(s)

从一批样品中随机抽取样品充分混匀。取样时应尽量将粉料拌和均匀。送样时要提供产品配比。

40天

抗裂砂浆

常温状态拉伸粘结强度

耐水拉伸粘结强度

压折比、可操作时间

6kg

以同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批。由水泥等无机胶凝材料、矿物集料和有机外加剂等组成的粉状产品30t为一批,其它产品3t为一批。根据不同的批量,从批中随机抽取。用适当的取样器从规定容器个数的每个容器中取约等量的试样共抽取5kg样品充分混匀。委托时要提供产品配比。

50天

界面砂浆

常温状态拉伸粘结强度

耐水拉伸粘结强度

可操作时间

6kg

40天

胶粘剂

常温状态拉伸粘结强度

耐水拉伸粘结强度

可操作时间

6kg

40天

抹面砂浆

常温状态拉伸粘结强度

耐水拉伸粘结强度

可操作时间

6kg

40天

耐碱玻纤

网格布

单位面积质量、断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂应力

2 m2

取样时去除布卷最外层至少1m,然后裁取2m长试样

32天

热镀锌电焊

钢丝网

网孔中心距

丝径

焊点抗拉力

热镀锌质量

1.5 m2

取样时去除布卷最外层至少1m,然后裁取1.5m长试样

7天

现场保温节能测评

围护结构热阻

见备注

 

15天

检测标准

外墙外保温工程技术规程  JGJ144-2004

胶粉聚苯颗粒外墙保温系统JG158-2004

膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003

耐碱玻璃纤维网布JC/T841-2007

民用建筑节能工程施工质量验收规程DGJ32/J19-2007

民用建筑节能工程现场热工性能检测标准DGJ32/J23-2006

水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程DGJ32/J22-2006

建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007

备注

1.工程设计文件(包括相关设计变更文件及热工计算书)。

2.施工图节能审查批准书、工程项目中使用新墙材的证明书及相关检测报告(或热阻)。

3.其他相关资料。

4.无意外情况持续供电的电源至少2处,至少2m长引线的电插牌3个,受检房间必须门窗紧闭。

5.需要安全员或施工员协助安装顶楼屋面及外墙的仪器设备。

同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的10%,至少1幢;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应逐幢抽样检测。

抽样建筑应在顶层与标准层进行至少2处墙体、屋面的热阻检测。

上一篇:砌 筑 砂 浆