人防检测 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
检测项目 检测参数 检测前准备工作 电控门、防电磁脉冲门、防护密闭封堵板、阀门、胶管式防爆波活门、 密闭观察窗、防爆地漏、排气活门、油网滤尘器、过滤吸收器、超压排气活门、风机等。 人防防护门安装质量现场检测、焊缝质量、焊缝尺寸、动力性能曲线、通风量、阀盖或活门盘启动压力、密封胶条压缩反力、混凝土强度、钢筋保护层、钢筋规格、分布等 现场准备人防工程设计图纸一套; 现场配合人防门开启、关闭工人2-3人; 登高设备; 现场人防工程已完成施工及安装调试。 钢筋混凝土门 人防防护门安装质量现场检测:外形尺寸、配合尺寸、钢筋保护层、钢筋规格、分布、混凝土强度、焊缝质量、焊缝尺寸、密封胶条压缩反力、漆膜厚度、漆膜附着力、门扇厚度偏差、面板厚度偏差(钢包边厚度)、密闭性能、 垂直度、门扇启闭力、关锁操作力等 现场准备人防工程设计图纸一套; 现场配合人防门开启、关闭工人2-3人; 登高设备; 现场人防工程已完成施工及安装调试。 手动钢结构门 人防防护门安装质量现场检测:外形尺寸、配合尺寸、焊缝质量、焊缝尺寸、密封胶条压缩反力、漆膜厚度、漆膜附着力、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、密闭性能、垂直度、门扇启闭力、关锁操作力等 现场准备人防工程设计图纸一套; 现场配合人防门开启、关闭工人2-3人; 登高设备; 现场人防工程已完成施工及安装调试。 悬摆式防爆波活门 人防防护门安装质量现场检测:外形尺寸、配合尺寸、焊缝质量、焊缝尺寸、漆膜厚度、漆膜附着力、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、悬摆板厚度偏差、垂直度、门扇启闭力、闭锁锁紧力、悬摆板启闭力、通风面积等 现场准备人防工程设计图纸一套; 现场配合人防门开启、关闭工人2-3人; 登高设备; 现场人防工程已完成施工及安装调试。 防护通风系统 清洁风量、滤毒风量、防护段通风管道、气密性密闭性能、人防防护设备安装质量现场检测等 现场准备人防工程设计图纸一套; 现场配合人防门开启、关闭工人2-3人; 登高设备; 现场人防工程已完成施工及安装调试。 检测标准 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002 人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准(暂行) RFJ 003-2021 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 钢结构焊接规范 GB 50661-2011 防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-89 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB 50275-2010 工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 国防工程施工质量验收规范 第3部分:通风与空调工程 GJB 4315.3-2006 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000 备注 人防门油漆、配件、铭牌合格证需安装施工及调试完成后进行现场检测,如有不合格整改完成后进行二次进场检测,所有检测合格后3个工作日出具检测报告。 | ||||||||||||||||||||||||
上一篇:防雷检测 | ||||||||||||||||||||||||
下一篇:水泥 |